Купить разъединители фарфоровые РЛНД по оптимальной цене. Доставка по России и в страны СНГ. Фарфоровые РЛНД - высокое качество и всегда в наличии на складе.
Разъединители наружной установки типа РЛНД-1-10 высоковольтные, 3 - х полюсные используются для включения и отключения под напряжением участков электрической цепи при отсутствии нагрузочного тока. Применяются для заземления отключенных участков при помощи, совмещенных с разъединителем, заземлителей.
![]() | Эксплуатируются в условиях воздействия климатической среды для исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150:
|
Расшифровка РЛНД - 1-10 II/400 УХЛ1:
- Р - разъединитель
- Л - линейный
- Н - наружной установки
- Д - двухколонковый
- 1 - количество заземлителей
- 10 - номинальное напряжение, 10кВ;
- II - степень загрязнения изоляции (усиленного исполнения)
- 200, 400, 630 - номинальный ток, А
- УХЛ - климатическое исполнение
- 1 - категория размещения (наружной установки).
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра для типов разъединителей | ||
РЛНД-1-10-200 УХЛ1 | РЛНД-1-10-400 УХЛ1 | РЛНД-1-10-630 УХЛ1 | |
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальный ток, А | 200 | 400 | 630 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 25 | 25 | 25 |
Ток термической стойкости, кА | 10 | 10 | 10 |
Время протекания тока термической стойкости, с:
|
| ||
Установленный ресурс по механической прочности, циклов ВО | 10 000 | ||
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 30 | ||
Допустимое тяжение проводов, прикладываемое к неподвижным изоляторам, Н, не более | 200 | ||
Масса трехполюсного разъединителя, кг:
|
|
|
|
Работая с Южноуральской изоляторной компанией, Вы можете быть уверены в получении современной, качественной, сертифицированной продукции по конкурентоспособным ценам.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФОРЭНЕРГО |
- Цена: Цену уточняйте